[Wien] Solved: EdgeSwitch ES-8-150W loses config (was: Wartungs-Ankündigung / Reset EdgeSwitch ...)
Peter Kuhm
(spam-protected)
Do Sep 9 13:23:08 CEST 2021
Das Wissen um die Abhilfe für dieses Fehlerbild ist im Netz
noch nicht so sehr verbreitet, daher mit expliziten Suchworten
im Subject, zur leichteren Auffindbarkeit.
Die unten zitierte Vorgangsweise aus den Tiefen des Ubiquiti
Forums verhindert, dass ein EdgeSwitch wie er gern bei 0xFF-
Nodes verwendet wird, nach einem Stromausfall nicht mit den
zuletzt gesetzten Einstellungen hoch kommt sondern mit einer
(mitunter sehr) alten Konfiguration.
Auch für Artverwandtes wie "Configuration not saved!"
Bisweilen wurde spekuliert, zur Behebung es müssten neue
Memory Chips eingelötet werden. /pk
=== SNIP ===
UI-Team
Hi @koentjev,
Please try resetting your device to factory defaults or use
the Utility Menu (interrupt the boot process from the Console
connection) to clear the storage/configuration files:
--- 8< -----
EdgeSwitch Startup -- Main Menu
1 - Start EdgeSwitch
2 - Display Utility Menu
Select (1, 2): 2
EdgeSwitch Startup
EdgeSwitch Startup -- Utility Menu
1 - Start EdgeSwitch
2 - Select Serial Speed
3 - Erase Current Configuration
4 - Erase Permanent Storage
5 - Activate Backup Image
6 - Reboot
7 - Erase All Configuration Files
8 - Start Diagnostic Application
Q - Quit from EdgeSwitch Startup
Select option (1-8 or Q):
--- 8< -----
Select option 3, 4, 7 and finally 1.
-Ben
=== SNAP ===
--https://community.ui.com/questions/EdgeSwitch-doesnt-save-configuration/a89995ac-f282-4209-b0d3-0c0d05820ecb
> On 07.09.21 13:19, Daniel A. Maierhofer wrote:
> > Für Interessierte:
> > Aktuell würde bei einem Stromausfall die Konfiguration evtl.
> > wieder auf einen alten Stand zurückspringen, wodurch die
> > Verbindung zu sanktelisabeth verloren gehen würde und manuell
> > die laufende Konfiguration angepasst werden müssen, welche
> > nicht am Switch gespeichert werden kann.
> >
> > Habe den hilfreichen Tipp
> > https://forum.funkfeuer.at/t/ankuendigungen-von-wartungsarbeiten-und-meldungen-von-ausfaellen/202/62?u=damadmai
> > auf den Switch, der wegen einem ähnlichen Problems am Standort
> > krypta ausgetauscht wurde, angewendet und ein Firmwareupdate
> > gemacht und dann nochmals zurückgesetzt.
> >
> > Dieser lief für die letzten 3 Wochen stabil und hatte bei
> > Konfigurationsänderungen diese nicht mehr nach Reboots 'vergessen'.
...
Mehr Informationen über die Mailingliste Wien