[Wien] konstruktives zu Stangen in Wien und bei Hütten

hh (spam-protected)
Fr Feb 17 12:14:19 CET 2012


Hi Markus und Aaron

Wie versprochen mal ein Auszug konstruktiver Hinweise zu Antennenmasten
(gemäß Eurocodes mit nationalen Ergänzungen - weitere Details erspare 
ich euch)
(bei größeren Masten (mehr als übliche Antennenstangen) behördliche 
Bewilligungen und statische Nachweise erforderlich)

Angaben für die Fälle:
A) Dach in Wien ca. 20m über Straße
B) Hütte auf 1200m.ü.A. mit Turm daneben 20m über Wiese (Bäume haben ja 
i.d.R so 15-20m)
C) wie B allerdings auf 1800m.ü.A.

Wien Geländekategorie IV - Hütten Gel.kat. II

dies ergibt Grundwert der Windbelastung:
qb,0 bei A) 0,46 kN/m2 B) 0,67 kN/m2 C) 0,98 kN/m2
und für die angesetzten Höhen 20 m über Niveau
qb,h bei A) 0,72 kN/m2 B) 1,66 kN/m2 C) 2,43 kN/m2

(zum landläufigen Verständnis 1kN entspricht 100kg - dies ist aber kein 
physikalischer Erklärungsversuch!!)

für einen besseren Knoten z.B. 3 Router
z.B. NanobridgeM2-18.ident.M5-25 d=40cm -> A= 0,125 m2
Formbeiwert allein+freistehend cf=1,8

weitere Annahme für A) Stange 2m - für B) + C) Stange 3m
jeweils am unteren Drittel eingespannt oder abgestrebt in beide 
Querrichtungen

mit gamma-Q=1,5 zu den Einwirkungen und bei Baustahl S235 mit 
gamma-M=1,0 zum Widerstand
ergibt dies folgende erforderliche Widerstandsmomente (nur um mal 
Größenordnungen zu haben)

A) W-erf >= 1,5 * 1,8 * 0,72 * 3 (=Stk.) * 0,125 m2 * 2,0*2/3 (=freie 
Stangenlänge ca. 1,33m)  /
                       ( 0,235 * 1,0 ) = 4,14 cm3  -> erforderlich z.B.: 
d=42,4/4 (Verformung 2,4 cm ? besser 48,3/3,2 Verf 1,3 cm)
                       Anschlusskraft unten an den 2 Ankerpunkten (ganz 
unten und auf 0, 67m) je 1,5 * 1,8 * 0,72 * 3 * 0,125 * 2 = 1,46 kN
                       dies lässt sich mit je 1 M10 od. je 2 M6 
Holzschrauben oder ählichen Dübeln (besser mit Ksthz.Klebemörtel) 
anschließen

B) W-erf >= 1,5 * 1,8 * 1,66 * 3 (=Stk.) * 0,125 m2 * 3,0*2/3 (=freie 
Stangenlänge ca. 2m)  /
                       ( 0,235 * 1,0 ) = 14,3 cm3  -> erforderlich z.B.: 
d=76,1/4 (Verformung 8,5 cm ?! besser 2m 114,3 darüber 1m 48,3)
                       Anschlusskraft unten an den 2 Ankerpunkten (ganz 
unten und auf 1m) je 1,5 * 1,8 * 1,66 * 3 * 0,125 * 2 = 3,36 kN
                       dies lässt sich mit je 2 M10 Holzschrauben oder 
ählichen Dübeln (besser mit Ksthz.Klebemörtel) anschließen,
                       aber man beachte, dies entspricht landläufigen 
350 kg horizontal je Anschlusspunkt !!

für C) erspare ich mir vorerst

zu den Anschlüssen - wichtig ist, dass auch die Unterkonstruktion in der 
Lage ist solche Kräfte aufzunehmen !!

LG Harald


--