[Wien] 2. IP-Adresse für Br33

akku (spam-protected)
Sa Jun 13 21:52:30 CEST 2009


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Clemens Hopfer schrieb:
> Am Samstag 13 Juni 2009 00:41:01 schrieb Matthias Šubik:
>> On 12.06.2009, at 23:58, Markus Kittenberger wrote:
>>> ist die schirmung (auf der ganzen Strecke) geerdet? (das ist bei
>>> grösseren
>>> kabellängen ziemlich wichtig!!)
>> War da nicht was mit Schirmung zwar durchgängig, aber nur auf einer
>> Seite verbinden?
>> nur mal so in den Raum gestellt ....
> 
> Hi,
> 
> [Kurzfassung]
> Einseitige Erdung des Schirms schirmt nur gegen elektrische Störfelder 
> (Faradayscher Käfig), doppelseitige auch gegen magnetische.
> Da bei doppelter Erdung allerdings Ausgleichsströme auftreten, die den Schirm 
> langsam abbrennen lassen können, erdet man oft nur einseitig.

und einseitig auch weil uU aufs dach wegen verschiedenen
Erdpotentialen, Brumschleifen auftreten können
die jede komunikation unterbinden
einseitig ODER nirgends angeschlossen hab ich schon
~80 meter ohne probleme aufs dach gemacht gemacht


hf akku