<p>Hallo zusammen,</p>
<p>Ich führ hier mal das Thema Klima weiter.</p>
<p>Fragen:</p>
<p>-Umrichter? Status Quo? - Wie der Lüfter vom Chris gezeigt hat macht es durchaus Sinn, Luft an der Stelle der Gittertür in den Kaltgang zu blasen. Dieser priv. Lüfter wurde am<br />5.Okt entfernt und man kann bei den Werten, v.a. bei "Kaltgang: oben neben dem anderenen Sensor", ein starken Temperaturanstieg beobachten. (Am Folgetag wurde v. mir<br />der "Testlüfter" montiert.)</p>
<p>-Sensoren:</p>
<p>Hat sich am 11.Okt. irgendetwas physich verändert bei Kaltgang: "im Schacht"? Ich hab da die Thermik vom Kamin in korrelation mit der Außentemperatur im Verdacht, ab<br />besagtem Datum hat sich allerdings diese "Pendelei" dramatisch reduziert. War das Museum zufällig geschlossen, oder das Licht an?</p>
<p><br /></p>
<p>-Wände?</p>
<p>Mein letzter Stand ist, das wir uns auf die Hohlkammerplatten geeinigt hatten. Die Dämmwerte standen allerdings noch zur Debatte.</p>
<p>U-Wert: 3,5-1,4W/m&sup2;K 6-25mm Plattenstärke (q: <a href="https://www.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/495/902/38/5722078_Doc_01_DE_20180322211650.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/495/902/38/5722078_Doc_01_DE_20180322211650.pdf</a>)</p>
<p>Schätzative: 8m&sup2; Fläche, 15K Temperaturdiff.</p>
<p>3,5*8*15=420 Watt.</p>
<p>mMn. Dämmung können wir vernachlässigen.sieh</p>
<p><br /></p>
<p>Preis (ganz grob geschätzt):</p>
<p>10m&sup2;*~19€/m&sup2; = 180€ (16mm q: <a href="https://www.obi.at/kunststoffbedachung/hohlkammerplatte-16-mm-transparent-200-cm-x-98-cm/p/5825724" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.obi.at/kunststoffbedachung/hohlkammerplatte-16-mm-transparent-200-cm-x-98-cm/p/5825724</a>)</p>
<p>Profilschienen auch so ca. 200€ (je nach dem Plastik oder Alu, hab da noch nichts gefunden das mich Glücklich macht)</p>
<p>quota ~400€</p>
<p>Fragen:</p>
<p>Meine Arbeitskraft kann ich beitragen, aber vorfinanzieren kann das nicht.</p>
<p>Transport? - Hat wer ein Fahrzeug zur Verfügung? (Dachrailing? Spanngurte hab ich)</p>
<p>Mehr Details, Werkzeug etc. wenn Schwung in die Sache kommt. :)</p>
<p><br /></p>
<p>-Lüftung/Klima:</p>
<p>Wie man anhand der Temperaturwerte sieht, macht der Lüfter den ich da montiert habe durchaus Sinn. Mehr Sinn würde es natürlich machen, wenn der Schlauch im Freien<br />enden würde. Aber die Schlauchführung unter dem Türsturz is keine Dauerlösung. Da der Konsens ist, "ja Durchbruch, aber wie", hab ich mir Gedanken gemacht, besagten<br />zu vermeiden.</p>
<p>Da wir große Teile des Jahres mit dem Gastrolüfter durchkommen und wir für diesen Redundanz wünschen, wäre den meisten ein zweiter Lüfter sympatisch nehme ich an.<br />Da bestehender (Gastro-)Lüfter das mit so ca. 180-200mm Durchmesser (bitte um Korrektur) bewältigt, könnten wir mir einer Kernbohrung durchkommen.<br />Ein solche Bohrung ist statisch weit aus weniger bedenklich, als eine komplette Entfernung des Unterbaus. Im Fall der Fälle kann man diese auch mit einem Stahlrohr noch<br />verstärken. Preislich kann ich allerdings noch keine Auskunft darüber geben, sollte aber weit aus einfacher sein, als einen Statiker aufzutreiben.</p>
<p>Die Frage sind noch:</p>
<p>Wohin mit dem Bohrwasser - aber ich nehme an so eine Bohrfirma wird für sowas ausgestatten sein.</p>
<p>Wenn wirklich Bohrung, dann würde eine zweite Bohrung auch gleich sehr viel Sinn machen, damit man evt. in Zukunft die Möglichkeit hat für die Zuluft o. weitere Abluft ein<br />Rohr zu verlegen.</p>
<p>Warum "Lüfter-redundanz" vor Split-Klima?</p>
<p>Wenn man die Leitungen vom Split-Klimagerät durch den Schacht des Gastrolüfters führen will, kann es sein, dass man bei der Montage Gefahr läuft den Lüfter abdrehen zu müssen. (Finger und so...)</p>
<p>Eine Ganzjahreslösung wird es auch mit zwei Lüftern nicht sein (Lüfter-Ausfall!?), aber wir würden mit einer zweiten Abluftmöglichkeit mehr Tage im Jahr durchkommen + redundanz.</p>
<p><br /></p>
<p>So mein Senf, war ja stumm beim letzten (virtuellen) Treffen, da kann ich mit der Tastatur nicht mithalten ;)</p>
<p>Und hat wer beim VKM eh Bescheid gegeben, das es sich bei dem Zeug, das ich montiert habe, um einen temporären Testaufbau handelt? Ich möchte den baldmöglichst wieder<br />entfernt sehen. Dieser Zustand darf keine Dauerlösung werden und wär auch nicht fair gegenüber dem Museum, m.E. eh schon frech. IRK hab ich das schonmal in eine Liste kommuniziert, ich rufe hiermit nochmals zur Sicherheit den Vortand bzw. die Personen, die den Kontakt zum Museum pflegen, auf, dies bitte zu kommunizieren. Ich habe leider keinen Kontakt zum VKM.</p>